Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Frage zur Versorgungsspannung
#3
Hallo Klaus,

vielen Dank für die schnelle Hilfe, macht dem was man so liest alle Ehre (schnelle Antworten auch in der Nacht).

Sehe ich das richtig, dass der FU wie folgt angeschlossen wird

                       FU                            Board
Start/Stop       FOR/DCM                 FOR/DCM

Drehzahl         VI                              Inverter+
                      ACM                          Inverter-

Wie ist das mit den Ausgängen für die LED`s, müssen da die Widerstände für 12V oder 24V ausgelegt sein oder bleibt das da bei 6V?

Hat hier eventuell auch jemand eine „gute“ Bezugsquelle für Aluminium?


Gruß
Oliver
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Frage zur Versorgungsspannung - von Presie - 19.05.2019, 12:52
RE: Frage zur Versorgungsspannung - von Klaus - 19.05.2019, 13:30
RE: Frage zur Versorgungsspannung - von Presie - 19.05.2019, 15:21
RE: Frage zur Versorgungsspannung - von Klaus - 20.05.2019, 20:01



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste